e7,空调不制冷,吹风正常

回答时间:2025-12-27 12:44:54
1、制冷系统堵塞,常常发生在毛细管及干燥过滤器处,因为这两个地方是系统里面最狭窄的地方了。2、制冷系统漏了;3、e7四通阀发生故障了。
建议解决方法:
1、脏堵一般发生在毛细管的进口地方,是因为系统内的污物(如焊渣、锈宵、氧化皮等)堵住了管路,检查的时候轻轻敲击毛细管处可能会暂时恢复正常,另从管路和元件表面凝露、结霜以及停机时压力恢复速度时间等都可以对堵塞的位置及性质作出判断。冰堵一般发生在毛细管的出口处,是因系统含有一定的水分,在毛细管出口处突然汽化降温了而凝结成小冰粒堵塞在毛细管的出口处,判断的时候可在毛细管出口处用焊枪加热,如果效果恢复正常或好转说明是冰堵,或是在空调关机后再开机机器又能制冷一段时间,说明是冰堵。冰堵一般发生在新装机或刚维修过的空调上。焊堵一般也是发生在毛细管的焊接处,现象与脏堵冰堵差不多,多发生在新装机上。
2、空调制冷制热的载体是制冷剂,如果系统出现漏点,制冷剂泄漏则是空调制冷差或者完全不制冷,而空调器出现泄漏的地方主要集中于两器的各焊接头、毛细管焊接处、压缩机吸排气管、喇叭口、铜钠子裂、连接管等处,要检查时可先进行目测,重点检查连接管各接头处,泄漏处一般都有油迹。
3、通常发生在制热时,四通阀吸合不怎么好、串气或者卡死,引起制热的性能差,在判断的时候可对四通阀断电听吸合是不是良好,在维修时可通过反复给四通阀通电或轻轻敲打四通阀使其复位。