三菱电机中央空调故障代码报2502

回答时间:2026-01-07 10:24:33
出现这种情况就是水位感应器出现了问题,排水泵打开的时候溢出了水,所以一般就是排水泵出现故障堵塞等等问题。
1、排水泵异常 ,水位感应器在排水泵打开期间检测到溢出,具体原因还是排水泵故障、排水泵阻塞、排水管阻塞这几种方法。
2、检查排水泵故障。
3、检查排水槽是否有水。如果排水槽中的水位约为10毫米高,排水槽可能没有问题。
4、检验排水泵工作是否正常,电源打开后,检查排水泵电阻是否正常,排水泵是否运转。
5、检查排水泵入口是否阻塞,检查排水泵入口处是否有灰尘。
6、检查排水管是否阻塞。检查配管外侧是否有阻塞。
7、检查回水,将约1升水倒入排水泵,使排水泵开始工作。如果排水槽中的水位继续下降,停止排水泵的运行,检查流入排水槽的回水量。如果回水量大,排水管的倾斜度可能是问题。根据安装手册中的指示,检查排水管的安装是否正确。此外,请检查设备安装的倾斜度是否水平。由于回水量取决于倾斜度,可能会发现错误。